Cześć,

 

Potrzebuję pilnie pomocy specjalistów od magazynowania  :) Będę bardzo wdzięczny za pomoc! 

 

Przyjmując, że potrzebuje zagospodarować budynek pod poniższe towary:

 

- 1000 palet przemysłowych 120*100 mrożonego towaru

- 1000 palet przemysłowych 120*100 towaru, który nie wymaga kontrolowanej temperatury (towar suchy) 

- 25 palet przemysłowych 120*100 towaru świeżego, w temp. 0-4'C

 

1. Po ile m2 magazynu potrzebuje na każdy z typów, aby zagospodarować powyższe towary? Pryzmując, że wszystkie palet będą składowane na ziemi, brak regałów. Uwzględniając drogi dojazdowe, itp. 

 

2. Jak dobrać moc i ilość agregatów dla komory chłodniczej z 25 paletami przemysłowymi oraz magazynu mroźni z 1000 paletami przemysłowymi? Wysokość: 10m, zaizolowane pomieszczenia odpowiednio pod te temperatury. Wiadomo, ciężko określić dokładnie, ale potrzebuje pilnie obliczyć szacunkowo (na ten moment tylko szacunkowo) koszt inwestycji wynajmu agregatów do takiego pomieszczenia. Oczywiście, każdy sprzęt ma swoją klasę, nie interesuję mnie niska ani wysoka klasa, powiedzmy że średnia półka. 

 

Za odpowiedz i pomoc stawiam dobrą flaszkę  :D



#2 OFFLINE   horac

horac

    Forumowicz

  • +Forumowicze
  • PipPip
  • 295 postów

Napisano 08 wrzesień 2020 - 14:32

To na te okonie z Dadaja ? (joke)

 

off -top



#3 OFFLINE   Psil

Psil

    Forumowicz

  • +Forumowicze
  • PipPip
  • 195 postów
  • LokalizacjaWarszawa
  • Imię:Marcin

Napisano 08 wrzesień 2020 - 16:04

Jeśli chodzi o dobór agregatów to nie pomogę.
Jeśli o przestrzeń magazynową to postaram się trochę objaśnić.
1000 palet przemysłowych to 1.2 tys m2 przestrzeni.
Ustawianie tego na pojedynczo jest absolutnie pozbawione sensu, ponieważ potrzebował byś magazyn jakieś 1.8-2 tys m2. To naprawdę spora hala a to tylko połowa tego co chcesz.
Kolejnym argumentem przeciw jest logistyka tymże towarem.
Jeśli jest to jeden rodzaj to sprawa jest trochę skomplikowana, jeśli wiele rodzai to wektor komplikacji rośnie wprost proporcjonalnie do ilości rodzai.
Na przejazd dla widlaka potrzebujesz szerokość palety + minimum 20 cm. Czyli w twoim przypadku 1.4 m. Przy założeniu sprytnego wózkowego.
Co ileś rzędów musisz zrobić drogę na tyle szeroką aby wózek mógł zawrócić. Najczęściej jest to 3-5 metrów. Zależy jaki wózek i operator.
Hala musi mieć przynajmniej 4 m wysokości do konstrukcji trzymającej dach, tak aby można było spokojnie jeździć wózkiem i nie zdjąć dachu. Można by zjechać do 3 jeśli odpowiedni wózek będzie.
W twoim przypadku 10m wysokości da to 18-20 tys m3 powietrza do schłodzenia. Dużo, bardzo dużo.
Moim zdaniem jedynym logicznym wnioskiem są regały. Na jednej warstwie koszta utrzymania będą horrendalne.

Nie napisałeś czy to jeden rodzaj czy kilka.
Przy kilku logicznie by było aby każdy miał swój rząd. Można oczywiście mieszać ale może to spowodować konieczność przestawienia x palet aby wydobyć 1. Musisz wtedy zarezerwować miejsce na te wystawiane palety.

Trochę chaotycznie pewnie napisałem.
Jakbyś coś potrzebował to pisz.
Niejako zawodowo kieruję magazynem na 20 tys palet choć nie mrożonkami.
Pozdrawiam.
  • woblery L.E. lubi to

#4 OFFLINE   bob74

bob74

    Zaawansowany

  • +Forumowicze
  • PipPipPip
  • 917 postów
  • LokalizacjaAugustów/Warszawa
  • Imię:Robert
  • Nazwisko:Jatkowski

Napisano 08 wrzesień 2020 - 18:50

...podbij do Tomka @Rothen, on w tej branży siedzi, Schissel .



#5 OFFLINE   Matteoo

Matteoo

    Zaawansowany

  • +Forumowicze
  • PipPipPip
  • 629 postów
  • LokalizacjaElbląg
  • Imię:Robert

Napisano 08 wrzesień 2020 - 21:45

Nie wiem, czy ty kolego zdajesz sobie sprawę z tego co napisałeś? Mroźnia na 1000palet ? Osobiście lata pracy w branży i jest bardzo mało zakładów z mroźnią tej wielkości. Wracając do tematu, koszt budowy chłodni na 1000 ton to minimum 2,5mln złotych, z mroźnią będzie dużo drożej i ty żałujesz na regały wysokiego składowania? Pomyśl, że 1000 palet to jak 50 dużych samochodów mroźni. Na 10 metrach wysokości możesz spiętrować 5 palet, czyli obszar spada prawie 5 krotnie, na samej energii rocznie spokojnie zarobisz na regały. Mroźnie buduje się na minimalnej powierzchni, ale przy budowie trzeba wiedzieć co to będzie za towar i jaka jego rotacja. Bo jeżeli wstawisz szereg 50 palet i będziesz chciał wyjąć tylko jedną (zawsze ostatnią), to inaczej zagospodarujesz powierzchnię niż gdy wstawiasz 50 palet i tyle samo wyciągasz. Kolejna sprawa, to jeżeli to nie Twoje początki w tej branży, a klienci Cię znają to szybciej dostaniesz pełne info niż cokolwiek na tej stronie. Ja traktuję Twój post jako "fake". Nikt nie buduje takiej mroźni gdy masz dobową produkcję 25 palet towaru, bo to oznacza kiepskie planowanie produkcji i tragiczny dział handlowy. To pytanie typu: zagadam, może se pogadam.


  • Byniek, Sayonara i cyprys19 lubią to

#6 OFFLINE   krokop

krokop

    Zaawansowany

  • +Forumowicze
  • PipPipPip
  • 557 postów
  • LokalizacjaHannover
  • Imię:Zbigniew

Napisano 09 wrzesień 2020 - 17:02

Witam ,
w 2019 wraz z moja niemiecka firma wykonalismy projekt dla Koncernu Farmaceutycznego w Hannover. Kryteria dla Lekow: temp. 10-16 Stopni i odpowiednia wilgotnosc w zaleznosci od stanowiska pracy. Wymiary hali 60x40x6 m .
Koszt wyniosl 1.2 mln Euro.
Dzisiaj w przerwie rozmawialem z kolega projektantem na temat w.w projektu. Kierunek w ktorym kolega brnie, stawia nie lada zalozenia.
Orientacyjny koszt projektu 2-5 mln Euro.
Pozdrawiam serdecznie Zbigniew
  • pawelHERP i woblery L.E. lubią to

#7 OFFLINE   woblery L.E.

woblery L.E.

    Zaawansowany

  • +Forumowicze
  • PipPipPip
  • 1222 postów
  • LokalizacjaWrocław
  • Imię:Radek

Napisano 17 wrzesień 2020 - 13:22

Przypuszczam iż kolega ma szybki deal i strzał zarobkowy.Zapewne chce coś podnająć celem składowania + wstawienie chłodzenia.

Powiem tak bez wysokiego składowania się nie obejdzie przy tak dużej ilości.Kolejne pytanie czy towar można piętrzyć bezpośrednio na sobie czy regały.

Powyżej kolega pisał coś o wózku widłowym i przejeździe.Ja dopowiem że obowiązują przepisy BHP magazynowania, ścieżki ewakuacji i inna papierologia z tym związana.

Tak więc nie jest to takie proste.